Остался вопрос --- дешевле компрессорный китайский купить за 15 тр это о холодильнике речь? он жрет меньше чем тот что у меня?
Ответ в теме " автохолодильник" с сотрите.******* Все вопросы про холодильники- морозилки давайте в соответствующей теме,плиз
Панели включите в параллель. Посмотрите какой будет ток заряда. Потом прекиньте последовательно.Коллеги помогите корректно включить систему в работу.
Имеем:
Посмотреть вложение 9262286
Панелей 2шт +
АКБ ЛиФеПо 100Ач 12В.
Два вопроса:
- панели включаю параллельно или последовательно?
- какие корректные настройки контроллера для АКБ?
Панели 36 ячеек и 19В. Две штуки я бы поставил в параллель. Контроллер так себе (запаса нет). Под лифер (если ячейки ровные) ставлю напряжение заряда в ручную 14,5-14,6в. Если ячейки в разбеге то напряжение заряда не выше 14-14,2в.Коллеги помогите корректно включить систему в работу.
Имеем:
Посмотреть вложение 9262286
Панелей 2шт +
АКБ ЛиФеПо 100Ач 12В.
Два вопроса:
- панели включаю параллельно или последовательно?
- какие корректные настройки контроллера для АКБ?
В чем выражается запас? Подключение доппанели? Или..?.. Контроллер так себе (запаса нет)...
Имеется ввиду максимальный ток 20а. Если соберётесь снимать большую мощность , развивать систему. То это только поднимать напряжение АКБ, переводить на 24в Плюс каждая ваша сб выдаст в районе 10а, две это 20ть. Поэтому если есть возможность, поменяйте контроллер на модель 2430В чем выражается запас? Подключение доппанели? Или..?
А что вы питать будете ? Инвертор чисто под компрессор для матрасов, зарядку и освещение. Две панели по 180, это заявка на запитку морозилкам и холодильника, но там инвертор совсем другой надо. Контроллер слабый. Как вам выше сказали, он просто выдаст 20 ампер в параллее, но ещё хуже то, что МРРТ перекуёт лишние напряжение, а с панелей будет идти 17-18 при ясной погоде. МРРТ контроллер возьмёт 14 вольт для аккума, а лишние перегонит в амперы и тут уже маячит более 20 ампер, а у вас контроллер до 20 ампер.Коллеги помогите корректно включить систему в работу.
Имеем:
Посмотреть вложение 9262286
Панелей 2шт +
АКБ ЛиФеПо 100Ач 12В.
Два вопроса:
- панели включаю параллельно или последовательно?
- какие корректные настройки контроллера для АКБ?
Про максимальный ток уже ответили. Можно добавить что МППТ контроллеры дают существенную прибавку на панелях от 400-500вт. там уже есть смысл удвоить напряжение на входе.В чем выражается запас? Подключение доппанели? Или..?
Когда тестил панели свежекупленные для прицепа( 2 штуки по 170вт) проводил измерения.Панели лежали плашмя на земле ,с места не двигались и опыт длился минуты две всего.От сб до контролера провода чуть более 20 метров.Так вот разница составила 1,2 ампера!( Это 17,4вт мощности в час или за световой день набежит энергии на работу автохолодильника на всю ночь).Тут получается выигрыш двойной=это мррт преобразует излишки напряжения в ток+ считай в два раза уменьшаются потери энергии на проводах от сб к контролеру.Так,что и при мощности сб от 300вт уже чувствуется последовательное соединение панелий!(((( да,контролёр надо всегда брать с запасом по току---- значительно меньше грется будет,спалить тяжелее= ресурс больше!))))МППТ контроллеры дают существенную прибавку на панелях от 400-500вт. там уже есть смысл удвоить напряжение на входе.
Так я и говорю что нет смысла в МППТ на этих мощностях. Проще на разницу между ШИМом и МППТ взять ещё панель (50-100вт). И получить лишние 3-5а . P.S. У Тебя панели на прицепе (значит есть ограничение по размеру) там можно и МППТ ставить.Так вот разница составила 1,2 ампера!( Это 17,4вт мощности в час
Это не очень точно.Две 170 сб это порядка 20а на выходе,тобишь контролёр нужен от 30а минимум.Разница между нормальным шимом на 30а( где хоть что- то можно выставлять в ручную) и 50а мррт( как у нас) будет очень мала и даже 50вт панель не купить......Эти 1,2 а были получены в прибавку далеко не в самых лучших условиях( солнышка не очень много,ориентация на него считай" никакая"= таки думаю,что и два Ампера прибавки может быть),плюс сюда ещё можно добавить разницу в цене провода!!!.Но каждый решает сам-- я в свое время( после первого знакомства с мррт контролером----) написал" что жалею,что раньше об их не знал!"P/S- тут ещё можно вспомнить об ранем утре или вечере,а также о сильно облачной погоде,когда параллельное добавление панелей практически ничего не даёт, а мррт и последовательное тут" король" и даёт ток в разы больше на зарядку!!!Так я и говорю что нет смысла в МППТ на этих мощностях. Проще на разницу между ШИМом и МППТ взять ещё панель (50-100вт).